Überspannungsschutz Mehrfachsteckdosenleisten?

Wer kennt sich mit Überspannungsschutz-Mehrfach-Steckdosenleisten von Brennenstuhl aus?
Einfache Steckdosenadapter für diesen Zweck (z.B. von Westfalia) haben eine kleine Kontrolleuchte, welche die Funktionsbereitschaft des Überspannungsschutzes anzeigt. Ist diese Leuchte aus, ist kein Schutz mehr vor Überspannung gegeben. Leider sind die etwas älteren Mehrfach Steckdosenleisten von Brennenstuhl (Speziell die Brennenstuhl-Line PRL 06 DE), nicht mit solchen Leuchten ausgerüstet.
Es gibt aber einen separaten, beleuchteten Schalter auf der Steckdosenleiste. Übernimmt die Leuchte im Schalter diese Sicherungsanzeige? Kann im Falle eines Defekts, die Steckdosenleiste wieder i.O. gebracht werden?
Wer kennt sich damit aus?
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Mit besten Grüßen, Jost Schalling

Nein, darf sie eigentlich auch nicht!
Die Leuchte zeigt an ob Spannungs auf den Steckdosen ist. Auf den Steckdosen ist aber auch Spannung, wenn der Überspannungsschutz defekt ist.

Das Problem ist, dass der Überspannungs-Ableiter im Prinzip die Überspannung kurz schliesst. Diese Energie wird dann im Wärme umgewandelt. Die meisten Überspannungsspitzen sind einige 10 bis 100 millionstel Sekunden lang, da komm so ein kleiner Ableiter auch einige 1’000A Ableiten. Hat der Impuls zu viel Energie brennt der Ableiter durch oder verdampft. Bei Varistoren findet man in einem solchen Fall meist nur noch die beiden Anschlussdrähte.

Diese Frage sollte auch jetzt auch beantwortet sein.
Im Prinzip Ja …
Aber der Hersteller wird dir die entsprechenden Bauteile nicht ersetzen, das kommt zu teuer.
Ersetzt werden, müssen die Ableiter und Sicherungen. Nur die Sicherung austauschen bringt es nicht wirklich. Der Ableiter leidet und die Ansprechspannung verändert sich nach einem solchen Vorfall.

Da es sich um Netzspannung handelt, darf/sollte ein Laie da nicht tätig werden. Baut man Bauteile mit der falschen Spezifikation ein, kann man sich einen Brandherd basteln. Das brennt dann nicht sofort, sondern vielleicht beim 3ten oder 10ten Überspannungsimpuls, welche vorzugsweise nachts auftreten.

MfG Peter(TOO)

Hat denn deine Steckdosenleiste überhaupt Überspannungsschutz eingebaut ?
Deine Typenbezeichnung ist eine „normale“ abschaltbare Streckdosenleiste (mit Kinderschutz)
Wenn , dann steht es auch drauf und es hat eine Ausfallanzeige.
Brennenstuhl ist eine hochwertige Marke, die hat unten auch ein Typenschild mit allen Daten.

MfG
duck313