Hallo Ulli,
bei mir ist es eine VKS 35. Die Reinigung durch eine Fachfirma war bei mir auch gerade erfolgt. Danach sprang der Sicherheitsabschalter auch desöfteren raus. Es gibt nun zwei Möglichkeiten, woran es liegen könnte:
- der Gasversorger liefert Gas minderer Qualität (dann müßten
Nachbarn das gleich Problem haben) oder
- wie bei mir der Fall, die Zündflamme (kleine Flamme im Brennraum,
die alle vorhandenen Brenner zündet)ist nicht in der Lage in einer
bestimmten Zeit ca. 20-30 Sek. die Brennerflammen zu zünden
Abhilfe wurde bei mir geschaffen durch sorgfältige Reinigung der Zündelektroden (zündet die kleine Zündflamme elektrisch), der Zündflammeneinrichtung und aller vorhandenen Brenner. Es ist auch darauf zu achten, daß sich die Zündelektrode genau vor der Zündflammeneinrichtung befindet.
Ich wünsche dir maximale Erfolge und berichte mal ob es auch dein Problem war. Gruß Amelie