Mir ist noch nicht ganz klar, worum es gehen soll, und was genau die viele Abwärme damit zu tun hat. Ich ahne aber was…
Erstmal:
Durch die Ventilatoren streicht mehr Luft an den Heizkörpern entlang, als es mit reiner Konvektion der Fall wäre. Damit wird dem Heizkörper tatsächlich mehr Wärme entzogen, das Heizungswasser verlässt den Heizkörper mit niedrigerer Temperatur. Das heißt, die Heizleistung des Heizkörpers steigt.
Man kann nun die Vorlauftemperatur niedriger wählen, was zwar die Heizleistung senkt, aber zusammen mit dem Ventilator bekommt man doch wieder die ursprüngliche Heizleistung, die man vor diesen Maßnahmen hatte.
Und ja, das kann heißen, dass du mit deinen 40°C Kühlwasser aus deinen Spritzgussanlagen plötzlich die Heizungen betreiben kannst!
Das ganze hat natürlich Grenzen: Die maximal mögliche Heizleistung eines Heizkörpers erreichst du dann, wenn das Wasser, das den Heizkörper verlässt, bis auf Raumtemperatur runter gekühlt wurde. Falls die Heizkörper jetzt bereits nur noch solch lauwarmes Wasser zurück in die Rohre schicken, dann nützt dir ein Ventilator nicht.