Habe folgendes Problem:
Versuche schon seit geraumer Zeit meine Solaranlage in den Griff zu bekommen.
Im Frühjahr habe ich festgestellt, dass ein Kollektor undicht ist, dieser wurde vor ca. 4 Wochen erneuert.
Aber so richtig rund läuft die Anlage trotzdem nicht:
Vorlauf bei Sonne zwischen 80-100 Grad (Manometer)
Rücklauf zwischen 20-30 Grad (Manometer)
Temperaturanzeige am Speicher ca. 50-70 Grad
Anzeige an der Regelung : Kollektortemperatur ca. 35-50 Grad
Speichertemperatur: Nie über 47 Grad
Durchflußmenge auf Stufe 3 bei ca. 4l/min laut Anzeige Schwimmer.
Die Pumpe springt immer wenn Sie muss an und geht auch wieder aus, so bald der Temperaturunterschied erreicht wurde. Eingestellt an bei 9 Grad Unterschied, aus bei 4 Grad.
Hoffe alle wichtigen Informationen geliefert zu haben.
Meiner Meinung ist der Durchfluss zu gering, welchen ich aber nicht erhöhen kann und die beiden Manometer klaffen zu weit auseinander, weil alle sagen, dass max. 10 Grad Unterschied zwischen Vorlauf und Rücklauf sein soll.
Wer kann mir helfen???