Viessmann Vitosol richtige einstellen

Habe folgendes Problem:
Versuche schon seit geraumer Zeit meine Solaranlage in den Griff zu bekommen.
Im Frühjahr habe ich festgestellt, dass ein Kollektor undicht ist, dieser wurde vor ca. 4 Wochen erneuert.
Aber so richtig rund läuft die Anlage trotzdem nicht:
Vorlauf bei Sonne zwischen 80-100 Grad (Manometer)
Rücklauf zwischen 20-30 Grad (Manometer)
Temperaturanzeige am Speicher ca. 50-70 Grad
Anzeige an der Regelung : Kollektortemperatur ca. 35-50 Grad
Speichertemperatur: Nie über 47 Grad

Durchflußmenge auf Stufe 3 bei ca. 4l/min laut Anzeige Schwimmer.
Die Pumpe springt immer wenn Sie muss an und geht auch wieder aus, so bald der Temperaturunterschied erreicht wurde. Eingestellt an bei 9 Grad Unterschied, aus bei 4 Grad.

Hoffe alle wichtigen Informationen geliefert zu haben.

Meiner Meinung ist der Durchfluss zu gering, welchen ich aber nicht erhöhen kann und die beiden Manometer klaffen zu weit auseinander, weil alle sagen, dass max. 10 Grad Unterschied zwischen Vorlauf und Rücklauf sein soll.

Wer kann mir helfen???

Hallo Kristian,

haste das Dingen immer noch nicht zu laufen gekriegt?! So ein Mist.

Also eins stimmt schonmal absolut nicht:

Anzeige an der Regelung : Kollektortemperatur ca. 35-50 Grad

Die muss viel höher sein bei diesem Wetter.

Ansonsten ist der Durchfluss immer noch zu niedrig. Ich gehe immer noch von einer Verstopfung (z.B. Luftblase) aus.

Vorlauf bei Sonne zwischen 80-100 Grad (Manometer)

Kann durch die Pumpe kommen und nicht durch die Sonne.

Wie hoch ist denn der Druck des Mediums?
Da muss mal jemand vor Ort drauf gucken.

Haelge

Hallo Haelge,

leider ist das Problem noch nicht behoben.
Druck ohne Sonne bei ca. 2bar , bei Sonne ca 2,5bar!!!

Was ich jetzt überhaupt nicht verstehe, diese ganzen unterschiedlichen Werte:

An der Regelung
Am Manometer
und am Speicher direkt.

Könnte sein das meine Pumpe eine Schlag weg hat?

Das heisse Medium geht in den Speicher rein, kommt aber nicht raus. Selbst vor der Pumpe ist es nicht heiss.
Oder könnte im Speicher das Problem liegen.
Beim Spülen bekomme ich einen Durchfluss von max. 7l/min raus.

Gruß Kristian

Hallo Haelge,

bin irgendwie immer noch nicht richtig weiter.

Gesetrn bin ich runter gegangen, um mir die Werte auf der Regelung anzusehen:
Kollektortemp.ca.40° Speichertemp. 37°
Temp am Speicher 60°
Vorlauf 100°
Rücklauf 40°

Habe dann auf Handbetrieb umgestellt udn ca. 1-1,5 Std laufen lassen, danach hatte ich folgende Werte:

An der Regelung: Kollektor und Speicher über 60°
Vorlauf 70°
Rücklauf 60°
Temp am Speicher 70-75°

Was kann ich jetzt noch machen?
Hat meine Pumpe vielleicht eine Schlag weg?

Wie soll ich die Anlage am besten einstellen?

Gruß Kristian