Vitodens 200 umwälzpumpe

Habe eine Vitodens 200. Sie ist nur auf warm Wasser eingestellt. Die Umwälzpumpe für die Heizung läuft aber die ganze Zeit. Welche codierung muss man hier ändern?

Hallo
Um in dem Fall weiterhelfen zu können erst mal die Frage ist die Pumpe außerhalb also extern im Heizkreis
dann wäre zu klären wo ist sie angeschlossen, an welchem Stecker an der Anschlußbox, wenn es mehrere Heizkreise sind dann muß bei einem Vitodens jeder Heizkreis auf Sommerbetrieb umgestellt werden, nicht nur momentan eingestellte ( Heizkreis der laufenden Pumpe bedienen und diesen Heizkreis auf Warm wasser umstellen) Die Regelung kann sehr viel das macht sie manchmal unverständlich kompliziert.
In der Codierebene 2 kann man auch eine Schaltschwelle für jeden Heizkreis einstellen ab welcher Außentemperatur die Heizung aus sein soll die liegt Standartmäßig bei 36°C also runter auf 20°C
für weitere Fragen einfach melden
gruß Wolle

Habe eine Vitodens 200. Sie ist nur auf warm Wasser
eingestellt. Die Umwälzpumpe für die Heizung läuft aber die
ganze Zeit. Welche codierung muss man hier ändern?

Habe eine Vitodens 200. Sie ist nur auf warm Wasser
eingestellt. Die Umwälzpumpe für die Heizung läuft aber die
ganze Zeit. Welche codierung muss man hier ändern?

Hallo Axel, bei Umwälzpumpen - Vitodens - kenn ich mich nicht aus, da dieses Proplem ein elektronisches ist. Sorry, trotzdem viel Glück.

Hallo Axel
Da bräuchte man noch ein paar Informationen mehr um das, aus der Ferne , zu beantworten.
Welcher Typ genau (z.B. WB2C ) dann die genaue Steuerung evtl. das Baujahr.
Hast du einen externen Warmwasserspeicher ? Ist die Anlage witterrungsgeführt ? evtl. Solar und oder Mischerkreise vorhanden ?? Und welche Pumpe ist gemeint ? Die interne oder eine externe Pumpe?

Gilt für Typ WB2C
z.B.
Codierebene 1 A9:7 = Grundeinstellung
Mit Pumpenstillsadzeit: Heizkreispumpe „Aus“ bei bei Sollwertänderung durch Wechsel der Betriebsart od. Änderung des Raumtemperatur-Sollwerts (nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb)
Codierebene 1 A9:0 = Ohne Pumpenstillstandzeit
ODER
z.B.
Pumpenabschaltung bei NUR WARMWASSER
F6:25 Interne U-Pumpe ist in Betriebsart "Nur Warmwasser " dauernd eingeschaltet (nur bei Regelung für angehobenen Betrieb).
z.B.F7:25 Pumpenabschaltung bei Abschaltbetrieb
Du siehst der Möglichkeiten gibt es viele.
Nicht ganz einfach !
Kann auch ganz andere Gründ haben.
Mehr input wäre schon von Nöten um die Ursache einzugrenzen.
MfG
Icepik

Habe eine Vitodens 200. Sie ist nur auf warm Wasser
eingestellt. Die Umwälzpumpe für die Heizung läuft aber die
ganze Zeit. Welche codierung muss man hier ändern?