Was ist die Vollbenutzungsstundenzahl (im Zusammenhang mit Wärmebereitstellung) und wie bestimmt man sie?

Hallo !

Das ist die Zeit,in der die Heizung mit maximaler Leistung arbeiten muss,also i.d.R. im tiefsten Winter.
Das sind nicht die Betriebsstunden in denen der Brenner arbeitet.

Weil man den Kessel/Brenner nach der höchsten Leistung für die tiefsten vorkommenden Temperaturen auslegen muss ist er eigentlich für die meiste Zeit im Jahr überdimensioniert.
Moderne Gasgeräte können das durch Modulieren der Gasflamme(= momentane Leistung) anpassen. Ölbrenner meist nicht,allenfalls in 2 Stufen etwa.

Faustformel Vollbenutzungsstunden:

Jahres-Brennstoffverbrauch in kWh : Nennleistung Kessel (kW)