in einem Haus kommt als Zuleitung vom Energieversorger eine
4-adrige Leitung in den Zählerschrank im Keller (PEN
kombiniert).
normal, das is immer so
Nun sollen vom Zählerschrank (nach den Zählern logischerweise)
zwei Zuleitungen zu den Unterverteilern hoch ins EG und 1.OG
verlegt werden.
schon gemacht? oder werden noch verlegt? Hab den Thread bis hier schon gelesen, es geht nicht eindeutig draus hervor
Meine Frage dazu: Müßen diese Zuleitungen nun zwingend 5-adrig
sein (PE und N im Zählerschrank bereits aufgetrennt) oder darf
dies auch jeweils eine 4-adrige Leitung sein (PE und N werden
dann erst im Unterverteiler entsprechend getrennt)?
4-adrig (PEN) is noch erlaubt, weil:
Zuleitung zu Wohnungsverteilern müssen für 63A ausgelegt werden (TAB der Versorger), also mit min 10qmm Querschnitt
Ab 10qmm ist ja wieder ein PEN-Leiter erlaubt (VDE)
10qmm-Zuleitung war früher sehr verbreitet bis 63A, ist aber heute nur noch selten wegen wärmedämmender Wände. Wenn der gesamte Kabelverlauf AUF- oder IMPUTZ liegt, ist es erlaubt (grenzwertig ausgereizt!). Sobald ein Stück in Trockenbauwand oder in Häufung mit anderen Kabeln (zB Steigschacht) verläuft, müsste es 16qmm sein.
Anmerkung: Da eine Wohnung so gut wie nie mit 63A angefahren wird, ist es aber absolut bedenkenlos (Wohnung normal 35A, EFH normal 63A)
Die E-Firmen gehen aber immer mehr Richtung Rechtssicher, weil so viel auf den Normen rumgehackt wird.
Falls noch nicht gemacht:
Lass die Finger von 4-adrigen Zuleitungen!!!
1.) moderne Telekomm.verkabelungen gehen geschirmt vom Keller bis ins Dach. Mit einem PEN in der Zuleitung hebst du das Erdniveau an der Unterverteilung zB um 1 Volt an. Der Strom sucht sich dann sehr gerne den Rückweg über die Abschirmungen. Das stört die Datenübertragung oder lässt sogar Datenkabel schmelzen, kein Witz!
2.) wie xstrom schrieb, sucht sich das angehobene Erdpotenzial auch gerne den Rückweg über geerdete Wasserrohre oder Konstruktionsteile des Hauses (Fassade…). Folge: Das Metall „rostet“ an den Übergangsstellen durch! Katastrophe!
Das Kabel zur Garage könnte man bedenkenlos 4-adrig verlegen, weil dort keine Datenkabel und gemeinsam geerdete Wasserrohre zu rewarten sind (oder doch?)
beurteile jetzt selbst, ob dein Eli gut war oder zu geizig oder zu arglos war…