Wärmemenge von Abluft berechnen, wie?

Hi

Wer kann mir hier weiterhelfen: Ein Halle wird im Winter beheizt. Ich habe KompressorAbluft (nicht belastet) ca. 2000 m³/ h mit 45 °C. Diese will ich direkt in einen Halle zum heizen (im Winter)leiten. Wieviel kW heizleistung spare ich mir ein bzw. wiviel KW Wärmeinhalt hat die Abluft? Delta T sagen wir 30°C. Bitte mit Rechenweg. Super Danke. Der entstehende Überdruck ist egal.

Chris

Hallo Chris,

2000 m³/h teilen durch 3600 s/h = 0,556 m³/s

multiplizieren mit der spez. Wärmekapazität von Luft

0,556 m³/s * 1,25 kJ/m³K = 0,694 kJ/K s

multiplizieren mit Delta T

0,694 kJ/K s * 30 K = 20,8 kJ/s, also 20,8 kW

Gruß
Pat