Wärmeverlust in Watt

Hallo,

in der Altbau-Küche mit 5 m x 3,5 m Grundfläche und zwei Außenwänden, einem Fenster, einer Terrassentür läuft ständig ein Warmluftgebläse mit 1000 W, um den Raum auf 18°C zu halten, während draußen 2°C ist.

Mich interessiert, wieviel Energie ein ordentlch gedämmtes Zimmer benötigt.

Und dann noch die Abschätzung des Energiebedarfs einer Luft-Luft-Wärmepumpe.

hi,

Auf 280W kommt nen Onlinerechner. (Wände, Decke und Boden, Fenster nach EnEV 2013)

Zum abschätzen ob das stimmen könnte:
auf (knapp) 1kW (bei 2°C) komme ich bei dem gleichem Raum bei Isoglas (2,8 W/m²K), unbeheiztem Dachboden darüber und jeweils 1,2 W/m²K zum Erdreich und bei den Außenwänden.

die angrenzenden Räume sind aber auf 18° beheizt, oder?
Sonst wären das auch Außenwände, in dieser Rechnung.

grüße
lipi

Hinter der dritten Wand ist das unbeheizte Treppenhaus, hinter der vierten das unbeheizte Schlafzimmer.