Es gibt eine ganze Menge unterschiedliche Fehlerströme und entsprechend auch unterschiedlich Überwachungsgeräte.
Der RCD (FI) misst den Differenzstrom zwischen L und N in der Annahme, dass die Differenz gegen PE abfliessen muss. Allerdings kümmert sich der RCD nur um Wechselströme.
Ein RCMU überwacht DC-Ströme und AC-Differenzströme. Einen DC-Strom kann sich durch einen asymmetrische Sinusspannung ergeben oder, bei PVAs mit Invertern ohne Trafo, auch wenn z.B. ein PVA-Modul einen Erdschluss hat.
Ein aufgeprägter DC-Strom macht dann aber Probleme im Netz bei angeschlossenen Trafos und Motoren. Die einseitige Vormagnetisierung erhöht dann die Verluste, bzw. ein Trafo kann nicht mehr bis zur vollen Leistung ausgefahren werden.
In erdfreien Netzten gibt es noch die Isolations-Überwachung, eigentlich auch eine Art von Fehlerstrommessung.
Die Liste ist aber damit noch nicht komplett.
Nicht in jedem Fall geht es also um den Personenschutz und eine automatische Abschaltung ist auch nicht in jedem Fall nötig oder erwünscht.
MfG Peter(TOO)