Was ist eine Hauptsicherung?

Was ist bei einer Elektroinstallation eines Hauses die Hauptsicherung und was sind die nachfolgenden Sicherungen nach der Verteilung?

Eine Hauptsicherung…meist 3pol. als NH-Sicherungen oder auch als Sicherungslasttrennschalter oder Leistungsschalter…sichert das alle Stromkreise ab und befindet sich im Hausanschlußkasten oder als LTS/LS in der Verteilung.

Danach kommen Sicherungen die einzelne Stromkreise absichern.

gibt es normalerweise nicht…ausser in Unterverteileung…zB. Garage

Hallo,

mit Hauptsicherung kann Verschiedenes gemeint sein, da es kein genormter Begriff, also kein Fachbegriff ist.

  1. Hausanschlusssicherung
    Diese befindet sich im Hausanschlusskasten. Sie ist nur nach Entfernen von Plomben und mittels Werkzeug zugänglich. Früher waren es dicke Schraubsicherungen (Bauform „Diazed“ / D III oder selten D IV). Heute sind es Messersicherungen. Dem Laien ist das Öffnen des Hausanschlusskastens und das Wechsel der Sicherung strikt untersagt. Es besteht maximale Lebensgefahr.

  2. Selektiver Hauptleitungsschutzschalter
    Seit fast 20 Jahren bei Neuinstallation von Zählerschränken Pflicht. Er sitzt vor dem Zähler des Kunden. Diese Schalter kann gefahrlos vom Laien bedient werden. Er ist so ausgelegt, dass bei einem heftigen Kurzschluss NICHT die Hausanschlusssicherung auslöst, sondern er selber zuvor abschaltet. Daher „selektiv“. Zudem kann man duch ihn einen Zähler spannungsfrei schalten, ohne andere Wohnung im Haus zu beeinträchtigen. (Wichtig bei Zählerwechsel oder bei einer Stromsperre)

  3. Fehlerstromschutzschalter
    Die Bezeichnung dieser Einrichtung als Hauptsicherung erweckt in mir Brechreiz.
    Der Fehlerstromschutzschalter hat nicht die Aufgabe einer Sicherung (Abschalten bei Überlastung oder Kurzschluss) und seit einer gefühlten Ewigkeit ist es auch schon unzulässig, dass beim Auslösen des FI die ganze Anlage des Kunden spannungsfrei wird. Er ist also weder „Haupt“, noch „Sicherung“.
    Er überwacht, ob jederzeit genau soviel Strom in die Wohnung hereinfließt, wie wieder auf dem normalen Weg hinauskommt (das war jetzt laienhaft, um es verständlicher auszudrücken). Eine Differenz bedeutet, dass irgendwo ein Strom nicht über den normalen Weg fließt, sondern z.B. über das durschnittene Rasenmäherkabel und das Rasenmähergehäuse durch den Körper des Gärtners. Er schaltet dann schnell - sehr schnell! - die Spannung ab und erhöht die Überlebenschance beim Stromunfall.

Zusatzantwort:

In einer größeren Anlage wird man finden:

  1. Hausanschlusssicherung
  2. Abgangssicherung (wenn es mehrere Unterverteilungen gibt, dann schützen die Abgangssicherungen in der Hauptverteilung die meist etwas dünneren Zuleitungen zu den Unterverteilungen)
  3. Vorsicherung (eine Sicherung, die eine Gruppe mehrer Sicherungen oder Leitungsschutzschalter gemeinsam absichert)
  4. Stromkreissicherung (sichert den jeweiligen Stromkreis ab)
  5. Geräteschutzsicherung (sitzt im jeweiligen Gerät)

Konkret nehmen wir mal eine große Firma an.
Diese hat einen 125A Hausanschluss, also auch 125A Hausanschlusssicherungen.
In der Hauptverteilung findet man nun den Abgang „Unterverteilung Büro“. Diese Leitung darf maximal mit 63A belastet werden, sie ist mit einer 63A Abgangssicherung geschützt.
In der Unterverteilung „Büro“ gibt es den Bereich „Sozialräume“, der ist komplett über einen FI-Schalter mit 40A Belastbarkeit vor Fehlerströmen geschützt. Damit der FI nicht überlastet werden kann, ist eine 40A Vorsicherung davor. Es gibt zwei Stromkreise für Kleindurchlauferhitzer. Diese haben jeweils eine Stromkreissicherung mit 20A Nennstrom. Im Aufenthaltsraum befindet sich ein Dimmer für das Licht. In diesem ist eine kleine Feinsicherung drin, die abschaltet, wenn der Dimmer überlastet wird. Diese Gerätesicherung löst schon bei 2A aus.

du beliebst zu scherzen!? :sweat_smile:

Wir sind eine mittlere Firma mit 30MVA Trafo als Einspeisung und zwei Generatoren (Gas+Dampf;16MW )… :grimacing:

Gruß

„Groß“ ist eine Frage der Perspektive.
Aus der Sicht eines Privatmanns, der einen Sicherungskasten mit vielleicht zehn Leitungsschutzschaltern hat, ist eine kleine Firma die Schreinerei Otto Mülle von nebenan, die Hauptverwaltung einer Spedition mit 80 Mitarbeitern dann „groß“.

hast ja recht… :wink: