Hallo,
jede 3kW Heizspirale benötigt bei 220V 13,6A.
Eine Absicherung mit 32A ist unsinnig. Ein hier in D üblicher 16A Leitungsschutzschalter ist vollkommen ausreichend.
In der Zeichnung wurden die drei Außenleiter hinter dem Sicherungskasten falsch mit L1, L2 und L3 bezeichnet.
Es ist und bleibt immer der selbe, eine Außenleiter „L“.
Zudem muss dringend beachtet werden:
Im Gegensatz zum seligen Drehstrom addieren sich die Außenleiterströme zum Strom im Neutralleiter.
3 x 13,6A sind dann knapp 41A auf dem N.
Eine evtl. beiliegende Anschlussleitung zum Dampferzeuger mit fünf Adern von 1,5mm² oder 2,5mm² ist dann absolut unzulässig!
In D wäre der Anschluss eines 9kW Gerätes an nur einer Phase zudem ebenfalls nach TAB unzulässig.
Zur Leitungsdimensionierung:
Bei 80m 10mm² und 41A verlierst du 11,7V auf der Leitung. Es werden also 5% der Spannung verloren gehen - und halt dadurch auch 5% der Leistung auf der Zuleitung verbrannt.
Das ist unwirtschaftlich viel.
Selbst 16mm² überschreitet den Richtwert für Endstromkreise von 3% / 6,9V, es sind hier dann nämlich 7,3V.
Zudem ist eine nur zweiadrige Zuleitung nach unseren Normen nicht zulässig, es ist zwingend ein Schutzleiter in der Zuleitung mitzuführen.
Das Vorhaben erscheint insgesamt abenteuerlich.
Einphasenwechselstrom ist MIST für diese Leistung.
Drehstrom ist unmöglich?
OK, dann zunächst mal prüfen, was der Hausanschluss überhaupt aushält!
Ggf, den Netzbetreiber fragen!
Eine NYY-J3x16mm² wäre das Minimum. Eigentlich zu wenig.
Und unbedingt prüfen, ob das Gerät überhaupt an Wechselstrom betrieben werden darf!
Es ist durchaus denkbar, dass die Heizspiralen intern im Stern verschaltet sind und nur einen einzigen, gemeinsamen Neutralleiter haben. Diese interne Leitung wäre dann höchstwahrscheinlich viel zu schwach dimensioniert. Und du willst ja, dass DAMPF aus dem Gerät kommt, nicht RAUCH.
Aus Gründen des Personenschutzes ist ein Fehlerstromschutzschalter unbedingt einzusetzen.
Da eine 50A gL Sicherung die Abschaltung im Fehlerfall auf der Zuleitung wohl schnell genug abschalten kann, darf der FI-Schalter dann auch in die Verteilung am Häuschen.