Welcher Leitungsquerschnitt ist für einen Kurzschlußstrom

Welcher Leitungsquerschnitt ist für einen Kurzschlußstrom von 10A Gleichtrom mindestens nötig? Danke und Gruß, Brakelmann

Moin,

Das überwältigende Maß an Informationen verschlägt mir die Sprache. Daher kann ich dir darauf leider keine Antwort geben.

Ulrich

welche Infos sind denn Nötig?

z.B. aus welchem Material der Leiter sein soll, wo und wie er verlegt wird, wie lange der Strom fließen wird, …

Gruß,

Kannitverstan

Also der Leiter ist aus Kupfer und ca. 20 cm lang. Die Leitung und Absicherung dient zur Versorgung eines Wechselrichters. Die speisenden Akkus (4 Stück) liefern jeweils 3,7 V DC und haben eine eingebaute Sicherung
mit 10A. Mir geht es vor allem um die Brandgefahr der Zuleitungen im Falle eines Kurzschlusses.

Bei der Länge ( oder hier Kürze) der Leitung spielt der Querschnitt kaum eine Rolle. Man wird ihn allein aus mechanischen Gründen nicht kleiner als 1,5 mm² Kupfer wählen. Was willst Du da noch groß berechnen ?

Und der kann dann auch problemlos den Kurzschlussstrom einer 10 A Sicherung liefern.

Kann ja zuhause deine Steckdosenleitung auch und die ist zig Meter länger und die Sicherung hat meist 16 A !
Allerdings hat dieser Vergleich einen Haken.
das Stromnetz (230/400 V) kann nahezu unbegrenzt Strom liefern, das können deine Akkus nicht und das unabhängig von der eingebauten 10 A Sicherung.
je nach Ladezustand kann bei einem Kurzschluss gar nicht der Strom zum fließen kommen, der die 10 A Sicherung schnell oder überhaupt auslöst.

MfG
duck313

1 Like

Ja, das ist schlüssig. Danke für deine Antwort, duck313

Wie Duck schon geschrieben hat, reichen für die Brandgefahr die üblichen Tabellen aus der Installationstechnik, Diese sind einzig darauf ausgelegt.

Bei kleinen Spannungen, muss man sich aber auch um den Spannungsabfall ein paar Gedanken machen.

3.7V bei 230V sind gerade mal 1.6% Verlust.
Bei deinem 3.7V-Akku sind dann aber 3.7B 100% Verlust.

Ein punkt ist der Wechselrichter.
Etwas vereinfacht, zerhackt dieser den Gleichstrom der Akkus, was dann eine Wechselspannung ergibt, welche dann wiederum mit einem Transformator auf andere Werte umgespannt werden kann.

Der Wechselrichter belastet deine Akku mit einem Wechselstrom, sagen wir mal mit 20kHz (Entsprechend 20’000 Wechsel zwischen hohem und niedrigem Strom pro Sekunde).

So eine Schmelzsicherung kann aber recht träge sein und beim doppelten Strom, also 20A, erst nach Sekunden auslösen. Wenn der Wechselrichter jetzt entsprechen schnell zwischen 0A und 20A hin und her schaltet, sind dies für die Sicherung nur 10A. OK, dein Draht hat damit auch kein Problem.
Aber du hast den doppelten Spannungsabfall, bezogen auf 10A, was den Wirkungsgrad verschlechtert.

Etwas vereinfacht ist eine Schmelzsicherung eine Sollbruchstelle in Draht. Man setzt da einen dünnen Draht dazwischen, welcher so heiss werden kann, dass er durchbrennt. Der Draht ist aber in ein Glas- oder Keramik-Röhrchen verpackt, sodass keine Brandgefahr von ihm ausgeht.

MfG Peter(TOO)