Hallo zusammen,
Ich bin zwar geprüfter Elektrotechniker und weiß grundsätzlich was ein Gasableiter tut. Ich finde aber nirgends eine klare Angabe wie sich die Nenn-Ansprech-Gleichspannung zur zu schützenden Nenn-Wechselspannung verhalten soll.
Zu schützen ist eine mobile PA-Anlage, die grundsätzlich bereits mit Varistoren geschützt ist. Als Spannungsquelle dienen möglicherweise mobile Generatoren, die bekanntlich relativ stark Schwankende Spannungen und vergleichsweise hohe Leerlaufspannungen haben.
Nennspannung der Geräte: 230V effektiv
10% Toleranz in allen öffentlichen Netzen 230 * 1.1= 253V effektiv
20% für billige Generatoren: 230*1,2 = 276V effektiv als unterer Grenzwert.
Als oberer Grenzwert, bei dem auf alle Fälle bereits ausgelöst werden muss:
Falsch verdrahtete drehstromversorgung oder ohne Mittelpunktsleiter der ALTEN Nennspannung:
380V effektiv
Die geplanten Gasableiter sollen einer der Epcos A81 werden:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/500494-da-01-ml-Ueberspannungsableiter_A81_A350X_de_en.pdf
Wenn Ihr irgendwo eine Website mit einer guten Erklärung der Bemessung wisst, bitte her damit!!!
Vielen Dank für die Hilfe!