Wie Elektromotor prüfen?

Hallo,

ich habe 2 Elektromotoren (230 V, ca. 2000 Watt) im ausgebauten Zustand und glaube, dass sie defekt sind.
Sie brummen nur noch ganz leise, ohne sich zu drehen, die Kondensatoren sind in Ordnung (ganz sicher).
Ein Multimeter mit Widerstandsmessung habe ich.

Kann mir jemand erklären, wie ich sie teste? Es gehen jeweils 3 Kabel heraus.

Danke und Gruß

Zori

Sie wurden also mit einem Kapazitätsmessgerät durchgemessen?

Bei drei Kabeln Adern misst du bitte die Widerstände untereinander:
1 gegen 2
1 gegen 3
2 gegen 3

Bei einem Kondensatormotor hast du zwei Wicklungen, zusammen haben die vier Anschlüsse.
Einer davon wurde intern bereits gebrückt, daher hast du nur drei Adern.
Man würde erwarten (Beispielswerte!):

1 gegen 2: 80 Ohm
1 gegen 3: 120 Ohm
2 gegen 3: 40 Ohm

Dann liegt die Nebenwicklung zwischen 1 und 2, die Hauptwicklung zwischen 2 und 3.
Beide Wicklungen wären dann „ohmsch“ intakt, was eine notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung dafür ist, dass der Motor funktioniert.

2 Like

Haben die auch ein Typenschild?

1 Like

Hallo mein lieber X_Strom,

vielen Dank für die wieder mal ausführliche und sehr verständliche Erklärung, ich denke mal, da blicke ich dann durch!

Ich habe glaube ich 5 mir bekannte Elektriker gefragt, ob sie mir die prüfen könnten, es geht schon ca. 2 Jahre, was will man da noch sagen.
Es ist nur gut, dass es so Leute wie dich noch gibt!

Alles gute und bleib gesund!

Gruß, Zori