Hallo. Haben zwischen Heizungsraum und Raum der Öltanks eine ca 11 cm dicke Trennwand. Kann jemand sage ob diese tragend ist? Vielen Dank
Hallo !
Ja,das kann sie grundsätzlich. Auch so dünne Wände könnten statisch belastet sein.
Aber hier doch sicher nicht ?
Denn wie sind die Tanks eingebaut worden ?
Erst Tanks rein,dann Wand aufmauern und als Schutzwanne ausgebildet oben dann eine Zugangsklappe. Ist das so ?
Oder gibts eine reguläre Tür,durch die die Tanks passten ?
Innen dann eine Brüstungsmauer die die Schutzwanne bildet ?
Das könnte dann eine tragende Wand sein.
MfG
duck313
Hallo Kawasaki
Wenn links unten ein Symbol des Atlas mit der Weltkugel ist, ist die Wand tragend.
Manchmal ist das Symbol auf der anderen Seite.
Mann, bin ich wieder witzig.
So zur Sache:
Das ist i.d.R. eine Leckabschirmung und nicht tragend.
Aber manchmal werden auch tragende Wände zur Abschirmung benutzt.
Manchmal hilft ein Blick in die Bauzeichnung, manchmal kann hier auch jemand was in der Glaskugel sehen.
Leicht erstaunt
Rochus
Hallo zusammen,
tragende Wände sind oben mit der Decke direkt mit de…. Also wurde da die Schalung ausgespart. Unter Umständen sind an der Wand noch herunter gelaufene Zementnasen (siehe Flur) zu sehen.
Nicht tragende Wände sind meist unter der durchgehenden Betondecke vermörtelt; es ist also zwischen den Mauersteinen und der Decke eine Mörtelfuge zu sehen. Man sieht also, dass sie nach dem Einbau der Betondecke ein gesetzt wurde. Schau auch mal, ob die Wand mit der angrenzenden Wand im Verband gemauert ist. Ist das nicht der Fall ist das auch ein Indiz für einen nachträglichen Einbau.
Das ist jetzt keine verbindliche Aussage, sondern soll nur Anhaltspunkte geben. Im Zweifelsfall immer einen Statiker fragen.
Gruß Detlev
Hallo,
wenn Sie die Wand entfernen und das Haus stürzt ein, dann war es eine tragende Wand…!
Sie sind dann jedoch leider tot und verschüttet, somit nützt ihnen die Erkenntnis nichts mehr.
Außerdem ist das Haus nur noch Ruine - das wars dann.
Spaß beiseite…
Ein guter Maurermeister wird ihre Kellerwand einmal kurz anschauen und die Frage nach der tragenden Funktion sehr schnell beantworten können.
Kosten von etwa 50 € werden anfallen.
Die Investion lohnt sich…
Es grüßt
Yvisa
Lustige Antworten kann man was mit anfangen.
Aber mal im Ernst: Verbindlich kann es nur ein Statiker sagen, ggf. entsprechende Stellungnahme oder Gutachten einholen