Wie ermitle ich den Wert des Kondensator bei Drehstrommotor

Hallo Leute die Frage steht oben. Ich habe noch so eine „Erinnerung“ an das Errechnen der Kappazität des Kon. aber ich bringe es nicht mehr zusammen. Geht probieren über berechnen?
Vielen Dank im voraus.

Hallo!

Als Faustregel gilt ca 70 µF je kW Motorleistung. Es gibt fertige Motorkondensatoren mit Anschlußleitungen zu kaufen.

Man kann den Wert auch berechnen, aber mit dem Richtwert kommst du ziemlich genau hin.

C = 2P / 2PifWurzel3*U²

Die Spannungsfestigkeit muß über 400V liegen, zB 450V.

Ja, wenn er den Betriebskondensator meint um einen Drehstrommotor an 1-Phasen-Wechselstrom zu betreiben. „Steinmetzschaltung

Das kann man erahnen, vielleicht geht es aber um Kompensation ?

Da hast du natürlich recht. Das ist hier aber (trotz schon tausendmal gestellt) die häufigste Frage zu dem Thema…

Kompensation ist bissl komplizierter, der Kondensator muß die selbe Blindleistung haben wie die Induktivität (oder etwas weniger wenn man auf cos phi <1 geht).