Hallo!
Diese Faustformeln nützen nicht viel außer zur groben Übersicht.
Warum muss überhaupt ein Druck herrschen, was soll er ?
Im Etagenhaus muss das Heizsystem aufgefüllt werden, dazu ist ein statischer Druck = Höhe Wassersäule nötig. Das ist der Mindestdruck den man haben muss, sonst ist im Obergeschoß gar kein Wasser. Und diese Wassersäule übt einen Druck aus, je nach Höhe .
Nur gibt man noch eine kleine Menge mehr Wasser hinein, die Wasservorlage, die geht ins Ausdehnungsgefäß, ca. 0, 2 bar plus zum statischen Druck hinzu.
Üblich hat man im EFH Drücke zwischen 1,8 und 2 bar. Bei 2,5 oder seltener 3 bar öffnet bereits das Sicherheitsventil um den Kessel zu schützen. Es muss also ein Sicherheitsabstand von dem Ablassdruck eingehalten werden, ca. 0,5 bar !
Bei Etagenheizung braucht man kaum statischen Druck um die Anlage zu füllen. Alles eine Ebene, Therme ist meist höher als die Oberkante der Heizkörper.
Hier nimmt man etwa 0,8 -1 bar. Es sollte am Kessel/Therme dran stehen, am Manometer hat es bestimmt Farbanzeigen, ein grünes Normfeld in dem sich der Zeiger befinden soll. Moderne Kessel melden sich von allein, wenn Druck fehlt.
MfG
duck313