Woher kommen die Abschaltbedingungen in TN und IT Systeme?

Hallo

Die Abschaltbedingung in TT Systemen RA * Ia<= 50 V ist fuer mich nachvollziehbar.

Warum aber bezieht man sich bei der Abschaltbedingung in TN Systemen auf U0 und nicht auf die gefaehrliche 50 V (ZsIa<=U0)
und woher kommt die 2 in der Abschaltbedingung in IT Systeme (Zs<=U/2
Ia (Ohne N-Leiter) )?

Noch eine Frage…Warum sind die Abschaltzeiten in TN Systemen laenger als in TT Systemen?

Danke

Gute Frage.
Das ist eine Vereinfachung um lange Rechnereien zu ersparen, Man liegt mit der Formel immer auf der sicheren Seite.

Die Formel berücksichtigt „eigentlich“ nur den 1. Fehler. Beim Doppelfehler (2. Fehlerfall) muss der Fehlerstrom (Kurzschlussstrom) über die Teilimpedanzen von 2 Stromkreisen fließen. Diese Berechnungen können aufwendig sein, insbesondere wenn es viele Stromkreis gibt.

Deshalb nimmt man „einfach“ die normale Formel (die auch beim TN-Netz verwendet wird- weil beim 1. Fehlerfall wird das IT-Netz ja zu einem TN-Netz-bei gemeinsamer Erdung aller Körper)
verdoppelt aber den Strom. So ist man immer auf der sicheren Seite erspart sich aber lange Rechnereien.

MfG
duck313

Ach so, die andere Frage:

Warum unterschiedliche Abschaltzeiten bei TN und TT, Warum muss TT schneller abgeschaltet werden ?

Weil die Fehlerspannung bei TT doppelt so hoch sein kann.

bei TN hat man(wegen der widerstandsgleichen Leiter L und PEN) als Berührungsspannung die halbe Netzspannung = ca. 115 V.

Bei TT kann aber diese Spannung die (nahezu) volle Netzspannung gegen Erde annehmen = 230 V !

Folge ist ein verdoppelter Körperstrom ( denn der Mensch hat ja „nach Norm“ in beiden Netzen gleichen Widerstand ).
Also muss man hier schneller abschalten um die schädigende Wirkung auszuschließen oder zu begrenzen.

Merke:
Wenn man schnell abschaltet (schneller) dann ist auch eine höhere Berührungsspannung zulässig.

Vielen Dank …Das hat geholfen

Schoenen Tag wuensche ich dir