Hallo,
du musst mehr ausgeben beim Kupfer, kannst aber beim Rohr sparen.
Warum mehr Kupfer?
Weil bei 50m Länge der Spannungsfall zu groß wird.
Kurz nachgerechnet:
50m, 2,5mm², 16A ergeben über 11V Verlust.
Folge: Der Rasenmäher hat weniger Kraft, gerade beim Anlaufen wird man dasd deutlich merken (unser Mäher zieht beim Hochlaufen anfangs rund 30A, da würden dir schon 20V fehlen.
DAZU kommt ja noch der Spannungsfall auf der Leitung vom Hausanschluss bis zur Garage (oder ist da der Sicherungskasten?).
Spezialisten klemmen schonmal bei einer 2,5mm² je zwei Adern zusammen für L und N, PE bleibt bei einer Ader.
Das ist physikalisch kein Problem und sinnvoll, ist aber strikt untersagt.
Zudem fehlt einem dann die Möglichkeit, vom Haus über die zwei zusätzlichen Adern Leuchten im Garten einzeln zu schalten.
Also bitte entweder 3 x 4mm² oder 5 x 4mm². 5adrig, wenn Drehstrom oder Schaltkreise nötig sind.
Sparen beim Rohr?
Ja, weil Erdkabel sich im Erdreich richtig wohl fühlt. Nur bei Felsen oder Schotter besteht die Gefahr, dass das Kabel verletzt wird, nur dann muss ein Schutzrohr drum oder es muss im Sandbett verlegt werden.
Beachte, dass ein Fehlerstromschutzschalter, am besten ein separater, Pflicht ist. Und zwar mit 30mA Differenzstrom.
Ein zusätzlicher Erder im Gartenhaus ist ein Streitpunkt unter Fachleuten.
Ein freistehendes Gebäude muss eigentlich einen eigenen Erder haben. Aber lassen wir mal die Kirche im Dorf.
Bei Nutzung einer 50m Kabeltrommel hast du exakt die selben elektrischen Verhältnisse und da fordert niemand, dass du einen Erder in den Boden kloppst. Zudem hat ein solcher Erder oftmals einen Widerstand im 3stelligen Bereich, trägt also nur sehr unwesentlich zur Sicherheit bei. Immerhin kann er aber, soweit er unter 1600 Ohm (KEIN Tippfehler, wirklich eintausendsechshundert) liegt, die Funktion des FI-Schalters auch bei getrenntem Schutzleiter in der Zuleitung sicherstellen. 1600 Ohm bekommst du recht schnell mit ein wenig Erderlänge / -tiefe. Beachte: Nur ausreichend korrosionsfestes Material nehmen. Feuerverzinkter Bandstahl ist schneller weg, als du denkst. (Kommt auf Bodenverhältnisse an).
Eigentlich ist ein Kupferseil ganz gut geeignet, nur ist das sehr problematisch, wenn in der Gegend Erder aus Stahl oder Rohrleitung aus Stahl im Erdreich liegen, denn dann bildet sich ein galvanisches Element und der Stahl löst sich auf. Nicht sehr schön.
Der Goldweg:
Ein paar Meter Erdungsdraht (10mm Durchmesser) oder ein 1,5m langer Tiefenerder aus V4A (Werkstoff 1.4571) wäre also das, was man machen sollte, wenn man alles perfekt machen will. Das Zeugs kostet aber sehr viel, ist deine Entscheidung. Ich kaufe übrigens meinen Erdungs-Runddraht aus 1.4571 in 10mm nicht mehr beim Elektrogroßhandel, sonder bei einer befreundeten Firma aus dem Stahlhandel. Kenne die aktuellen Preise / Legierungszuschläge NICHT, rechne aber mit 6-8€ je Meter.
Ach so:
Am Ende alles vom Elektriker checken lassen, besser vorher fragen und keinen Baumarkt-Schrott kaufen!