Keller trocken legen

Hallo Leute,

wer hat Erfahrungen mit der Trockenlegung eines feuchten Kellers und kann mir kurz berichten, was bei Ihm wirklich funktioniert hat?

Im vorliegenden Fall dringt Feuchtigkeit primär von unten durch das Mauerwerk bis ca. 30 cm nach oben. Es scheint wirklich die Horizontalsperre zu sein, da auch an Stellen, an denen das Erdreich bis zu 1,50m anliegt die genannte 30cm-Grenze nicht überschritten wird.

Insgesamt zeigt sich fast rundherumn eine fast einheitliche Linie bis 30 cm - egal ob oder wie viel Erdreich draußen anliegt - zu der der Putz abbröckelt und Salpeter-Ablagerungen zu beobachten sind.

Möglicherweise ist entweder die Horizontalsperre defekt oder - wahrscheinlicher - wurde ganz weggelassen (altes Haus).

Von den bisher befragten drei Spezialisten gab es drei ziemlich widersprüchliche Herangehensweisen:

  1. Aufgraben und von außen abdichten
  2. innen alten Putz entfernen und mit Spezialputz & Farbe abdichten
  3. innen Löcher bohren und mittels Injektionsmethode abdichten

Bei allen diesen Experten drängte sich mir der Verdacht auf, dass sie keine unabhängige Beratung geben, sondern vor allem ihre Favoriten-Methode vorschlagen, egal wie der Individualfall aussieht und ohne echte Langzeitergebnisse garantieren zu können/wollen.

Daher nun meine Frage, wer hat mit welcher Methode (Langzeit-)Erfahrungen bzw. würde im geschilderten Fall welche Methode (und warum) vorschlagen? Ich bin auch offen für weitere erfolgreiche Methoden, die ich oben noch nicht genannt habe.

Gruß,
Sax

Hallo !

Hier sind einige der Möglichkeiten beschrieben,auch in Videos.

http://www.veengle.com/s/Mauerwerkstrockenlegung.html

Bei der beschriebenen Lage bei Dir halte ich die „chemisch/physikalische“ Lösung mit Injektion (ob drucklos oder anderes Verfahren mit Druck)für kostengünstig.
denn es scheint sich ja nur auf die untersten 30 cm = 2-3 Steinlagen zu handeln.
Man muss aber abklären,warum es nicht weiter steigt.
Also,ist dort etwa eine Sperrbahn oder wechselt dort das Mauerwerk,unterbricht die Kapillarwirkung ?
Das kann man örtlich freistemmen und besichtigen. Auch unten auf der Sohle öffnen und nachschauen,ob keine Sperre sichtbar ist.

Beim nachträglichen Einbringen von mechanischen Sperren,also man holt das versäumte Einbringen der Sperrbahn jetzt nach,muss man beidseitig an die Mauern ran.
Das bedeutet völliges Freilegen bis Unterkante Kellermauerwerk plus Arbeitsraum.
Das wird dann gründlich und sicher,auch kann man dann die Wanddichtung nachbessern,wenn schon alles freiliegt.

Aber das alles muss ein Baufachmann vor Ort besichtigen,prüfen und dann nach Lage der Dinge auswählen.

MfG
duck313

Dummes zeug …Wieso immer Chemiepampen einbringen…Bitte mal hier einlesen zum Thema Schwindeleien Aufsteigende Feuchtigkeit.
http://www.konrad-fischer-info.de/2auffe11.htm

Schadensursache genau erkunden.Fachmann vor Ort holen.(Sachkundigen Fachmann)
Schaden lokalisieren und Sanierungsplan erstellen.

Weitere Infos gerne auf Anfrage

LG:stuck_out_tongue::Schneider

Servus,

schade nur dass der Autor des Verlinkten Artikels sich seitenlang primär dazu auslässt was alles nicht geht und warum es Unfug ist, echte Lösungen aber nicht anbietet…

Gruß,
Sax

Hallo,
lies dich auch mal hier:
/t/trockenlegen-keller-mit-schleierinjektion/6811983/3

MfG
Uli