Sicherung für Wechselrichter - Sicherungskasten unboxed

???

Sehr deutlich ist es zwar nicht, aber oberhalb der SH-Schalter findet man eine eingeprägte 1 und 2. Dieselben Ziffern finden sich auch oberhalb des dazugehörigen Zählerplatzes im Zählerfeld.

Man müsste sich schon sehr blöd anstellen, um die Zählerverdrahtung zum oberen Zähler auf den rechten SH-Schalter anzuklemmen. Aber wenn ich es mir überlege - ich schließe da nichts mehr aus. Das ändert aber nichts an dem Standard „oben ist links und unten ist rechts“.

1 Like

8 Beiträge wurden in ein neues Thema verschoben: Aus der Praxis

Es ist exakt nichts zu lesen. Das Display ist dunkel. Steht da aber eigentlich auch:

Und wenn Du schon von „Schlaumeiner“ sprichst:

was soll man in einem Heizungs- und Technikkeller, der im Grunde wartungsfrei ist und keinem anderen Zweck als der Aufbewahrung der Technik dient, kontrolliert werden? Den Haushaltsgeräten merkt man nicht an, ob sie Strom vom Dach verwenden oder den aus dem Netz. Die Zähler werden einmal im Jahr abgelesen und genau dabei ist es aufgefallen.

Insofern bleibe ich dabei:

Hier kommt konkret hinzu, dass es sich um die

handelt. Es handelt sich also noch nicht einmal um den Keller des Hauses, in dem ich wohne und ehrlich gesagt käme ich mir komisch dabei vor, alle paar Wochen in das Haus meiner Mieter zu traben und dort alle Messgeräte zu kontrollieren.

Für den Anfang könntest Du ja Fragen ignorieren, die Du weder lesen willst noch beantworten kannst.

1 Like

Dem entnehme ich, dass das Haus nicht sofort abbrennt, sobald ich die Kappe abschraube. Gut.

Hervorragend. Ich muss eh gleich mal rüber, weil der Dachdecker kommt. Dann werde ich mich mal daran versuchen. Danke.

Muss ich da tätig werden? Seit Errichtung war wenigstens zweimal jemand vom bzw. für den Netzbetreiber da, um Zähler zu tauschen.

Das Haus ist von 2011.

Die wird hochgeklappt. Unten ziehen. Normalerweise wird die Metallschraube nicht angezogen. Die Kunststoffschraube mit Spezialschlüssel dient dem Netzbetreiber zur Sperrung, die kannst du nicht lösen und wird aber auch nicht festgezogen sein.

Der Wechselrichter wird auch einen DC-Schalter haben. Zum vollständigen Reset muss der auch ausgeschaltet werden.

Der Abdeckstreifen (Abdeckung des Schlitzes, aus dem die Oberteile der SH-Schalter gucken) ist nicht sperrbar. Der kann also einfach herausgeklipst werden. Dahinter zu finden: Sammelschienen mit sehr, sehr günstigem Strom. Daher kommen da die besonderen, von der Rückseite sperrbaren Abdeckstreifen herein - wie zwischen den Schaltern rechts zu sehen.

Bei uns sind das Subunternehmer. Die bekommen eine Pauschale für den Zählerwechsel. Sehen und Denken würden extra kosten!

Der Schrank auch? Ich halte den 30 cm hohen und 25 cm breiten Bereich ganz unten rechts für den „APZ-Raum“. Die Pflicht kam so ca. 2015 und zuvor hätte das eigentlich niemand freiwillig eingebaut.

Mache doch bitte mal Fotos von der ganzen Anlage. Je mehr, desto besser. Schwärze Namen und Zählernummern. Das Typenschild „Hager univers Z“ an der Tür zeigt des Herstellungsdatum des Schranks.

Da wurde ja was nachgerüstet: Der ursprünglich für Zähler mit Dreipunktbefestigung vorgesehene Schrank bekam oben links (PV-Anlage) und oben rechts (sicherlich Wärmepumpe) Adapterplatten für EHZ (elektronische Haushaltszähler). Unten rechts ist der Rundsteuerempfänger, der die Wärmepumpe zu Spitzenlastzeiten ferngesteuert sperrt.
Die PV.Anlage wäre demnach mit Volleinspeisung.
Witzig: Der PV-Zähler ist nicht plombiert (dort nur die Adapterplatte), der WP-Zähler ist zwar plombiert, aber dort fehlt die Plombe der Adapterplatte. Auch unter dieser Kappe gibt es sehr billigen Strom!

Da siehst du einmal, was „Aber da war doch jemand vom Netzbetreiber vor Ort“ für eine Bedeutung hat. Die sehen nichts, die prüfen nichts.

Aber ne Norm oder Vorschift gibts da halt ned. Das kann im Grunde jeder Hersteller oder Elektriker machen, wie er will. Und genau so war die Frage. In diesem Fall isses so. Bei uns genau andersrum. Ich kann auf den Bildern keine Zahl erkennen. Wo sollen die sein?

Oh. Den hätt ich gerne…:grin:

Komisch nur, dass man dann manchmal Leute fürs Wegsehen bezahlen muss​:grin::joy::rofl:

Ist das immer so? Neugierdehalber : wie sieht sowas aus?
Reichen nicht auch Sicherungen (z. B.) Schmelzsicherungen aus?

Überspannungsschutz?! Würd ich mir auf jeden Fall einbauen lassen. Ob Vorschrift oder nicht.

Nein.

download

Eine Trennvorrichtung muss es geben. Mit herkömmlichen Schraubsicherungen kannst du nicht arbeiten, die würden massiv Lichtbögen ziehen, wenn du unter Last trennst.
Wobei eigentlich die Last ja bereits wegbrechen muss, sobald der WR AC-seitig getrennt wird.

Wer es nicht weiß:
Bei Wechselstrom wechselt auch der Funke beim Abschalten einhundertmal pro Sekunde die Polung - und ist also einhundertmal pro Sekunde kurz erloschen. Daher kann man Wechselstrom ganz gut auch unter Last abschalten.

Bei Gleichstrom erlischt der Funke nicht „von Natur aus“ hundertmal pro Sekunde - daher ziehst du beim Abschalten einer Gleichspannungs-Last herrlich lange und lange brennende Lichtbögen. Deswegen müssen Abschaltvorrichtungen für DC besonders konstruiert sein, um den Lichtbogen zu löschen,

Klappt.

Den habe ich bisher nicht gefunden und auch die Bedienungsanleitung des Geräts gibt da m.E. nichts her.

Folgen.

… und deswegen sind 230V-Schalter nicht unbedingt für gleich höhe Ströme bei 12 V geeignet.
Ne Angabe von nem Schalterhersteller: 250V AC 10A. Bei DC nur 32V…

Das ist jetzt unser Schrank, aber der andere sieht genauso aus bis hin zur eigenwilligen Schreibweise des Wortes „Technik“.

Schrank-Etikett:

Innenleben Schrank von links oben nach rechts unten:












Das war der ursprüngliche Stand (als die Einspeisevergütung noch höher war als der Strompreis), inzwischen verbrauchen wir aber auch selber. Ob das mit einem Zählertausch verbunden war, weiß ich nicht mehr.

Der war aber sehr nett und lustig. Ich glaube aber, kurz danach ging er in Rente. Vielleicht war er deswegen so nett und lustig.

Wo kann ich denn da das Alter ablesen?

Eigentlich ja.

Ich war drüben eben nochmal dran. Das Ding hat keinen Schalter. Die Supersicherung habe ich aus- und wieder eingeschaltet, aber das brachte keinen Effekt: Wechselrichter weiterhin tot wie ein Dodo.

hi,

nur mal so: dir ist aber schon klar, dass du im ersten Bild die Zählernummer nicht geschwärzt hast und sie auf den neuen Bildern unten links nochmals steht?
(bezieht sich auf den ersten Zähler, Rest nicht geprüft)

grüße
lipi

Hallo

ja, das stimmt. @X_Strom: kannst Du das erste Bild rausnehmen?

Ist mir nicht aufgefallen und ich habe sie auch jetzt gerade nicht gesehen? Welches Bild meinst Du denn?

In jedem Fall danke für die Hinweise.

Gruß
C.

WTF? Keine Sicherung für den WR zu sehen…
Der SH-Schalter unten links hat auch E63 als Beschriftung? Oder deutlich wrniger, E20 oder so? Ich kann’s nicht erkennen.

Umstellung auf Eigenverbrauch ergibt bei Anlagen unter 20 Jahren Alter keinen Sinn, da die zu Beginn geltende Vergütung für eben 20 Jahre garantiert ist.
Ich würde ja liebend gerne mal eben vorbeischauen, aber das Sauerland dürfte zu weit weg von Euch sein.
Bedenkenlos öffnen kannst und darfst du linke obere Abdeckung. Die Pladtikschrauben eine halbe Umdrehung nach links, dann springen die leicht hervor und die Abdeckung kann abgezogen werden. (Hakt manchmal)

Wir reden ja nicht über eine 40 kWp Anlage mit einem daumendicken Kabel, welches mit 50 A oder 63 A abgesichert werden kann.

hi,

unten links (über dem Strichcode) hinter NR:
Die Ziffern sind nur anders gruppiert. Dass der ‚Prefix‘ fehlt ist nebensächlich

grüße
lipi

Bin unterwegs, da ist Editieren ätzend. Ich kann die Nummern nicht erkennen.
@j_tilde @Pierre @Kreszentia - macht einer von euch das bitte?

Passiert :wink:

1 Like